По умолчанию Стабилизатор напряжения

В последний месяц начали происходить ощутимые скачки напряжения. Лампочки горят разной интенсивностью и холодильник несколько раз отключался. Думаю, поставить стабилизатор напряжения мощностью 8 кВА на всю квартиру. Посчитал максимальную мощность приборов в районе 7 кВт. Смущает то, что характеристики допускают диапазон 5-8 кВт. Что это означает?
geog вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 16:53   #2
Аватар для vtec
Сообщений: 125
Очки репутации:
Доп. информация
По умолчанию

все хорошо с кВт... а вот релейное клацает все время, и свет мигает от этого))) на остально технике не отражается.
vtec вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 16:54   #3
Banned
Сообщений: 148
Очки репутации:
Доп. информация
По умолчанию

УПС ставьте
bigcatwar вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 20:55   #4
В абсурд не верю.
Аватар для 5colon
Сообщений: 12,926
Очки репутации: 86,206
Адрес: г. Электросталь, Крыссия.
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от geog Посмотреть сообщение
В последний месяц начали происходить ощутимые скачки напряжения. Лампочки горят разной интенсивностью и холодильник несколько раз отключался. Думаю, поставить стабилизатор напряжения мощностью 8 кВА на всю квартиру. Посчитал максимальную мощность приборов в районе 7 кВт. Смущает то, что характеристики допускают диапазон 5-8 кВт. Что это означает?
Максимальная мощность приборов. Это суммарная включенная или установленная? Вообще-то по хорошему надо рассчитывать тогда на установленную - сумму всех мощностей всех приборов.
А лучше всего - чтоб не получалось запредельных мощностей и цен - поставить отдельный или несколько на критичных потребителей.
Лампочки не перегорают? Обойдутся. Компьютеры и телевизоры - там импульсные блоки и очень широкий диапазон допустимого напряжения - например 100-250. Так что недорогой UPS на комп - и хватит.
Утюгам всяким и чайникам стабилизатор вообще не по штату - жирно будет.
На холодильник и стиралку - может и стоит. Больно ремонт дорогой.

Вообще общий подход - цена мер защиты не должна превышать и даже быть сравнимой с возможным убытком. Стабилизатор на квартиру - скорее излишний перфекционизм. Самое простое - реле контроля напряжения на входе в квартиру и UPS для критичных потребителей - аварийное освещение, связь, охрана, данные на компе или NAS.
__________________
Что касается ума, он светлёхонек весьма.
Слава богу, отличаем незабудку от дерьма. (Филатов)
5colon вне форума  
Ответить с цитированием
Ответ




Метки
стабилизаторы напряжения

РАССКАЖИ О ФОРУМЕ на других сайтах

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой теме
Оценка этой теме:

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор
Перепад напряжения.
Попала в такую ситуация - перепад в пятиэтажке произошел сегодня днем ( грозы не было, т.е. стихия отпадает) в итоге сгорел тв филипс жидкокристалич....
Viktoria



Создано на vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot. Донецкий форум.